为了保证干粉灭火器的安全使用,应该符合下列相关的标准:
1.干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定。
2.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
3.安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行。
4.干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
5.驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其它气体不得大于 0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。
6.干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
(1) 手提式干粉灭火器(贮气瓶式),8 年;
(2) 手提贮压式干粉灭火器,10 年;
(3) 推车式干粉灭火器(贮气瓶式),10 年;
(4) 推车贮压式干粉灭火器,12 年。
7.全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。
灭火器合格标准 扩展
灭火器的合格标准有7个,
详细如下:
第一是检查灭火器的压力是否正常,一般灭火器上指针处于绿色区域属于正常现象。
第二是检查灭火器的所在空间温度有多少,一般需要保证所在的空间温度处于20度左右。
第三是检查灭火器的时间要求,一般要求是每一个季度检查一次。
第四是灭火器的质量情况,因为灭火器在长期不使用的情况下,依然可能导致质量下降,所以在一定时间之后需要重新更换。
第五是灭火器的摆放朝向,一般要求灭火器外壳上的说明要朝向外侧。
第六是灭火器的铭牌是否完整,不得有任何遮挡和屋子出现在上面。
第七是针对灭火器检查的工作人员,一定要有专业的知识才行